Hallo liebe Community,
ich habe folgendes Anliegen. Und zwar würde ich gerne beim angehängten Modell eine nicht lineare Beulanalyse durchführen, um diese dann mit einer linearen bspw. aus dem Programm FE-Beul zu vergleichen. Allerdings tue ich mich leider damit schwer meine Ergebnisse so zu Nutzen um Werte wie die kritische Beulspannung, den Verzweigungslastfaktor für Beulen und den zugehörigen Beulwert zu berechen.
Vielen Dank für die Hilfe!
ich habe folgendes Anliegen. Und zwar würde ich gerne beim angehängten Modell eine nicht lineare Beulanalyse durchführen, um diese dann mit einer linearen bspw. aus dem Programm FE-Beul zu vergleichen. Allerdings tue ich mich leider damit schwer meine Ergebnisse so zu Nutzen um Werte wie die kritische Beulspannung, den Verzweigungslastfaktor für Beulen und den zugehörigen Beulwert zu berechen.
Vielen Dank für die Hilfe!
Eine weitere Frage hätte ich allerdings noch. Und zwar habe ich mich gefragt inwiefern die nichtlinearen Berechnungen die in den verlinkten Beispielen durchgeführt wurden mit einer GMNIA Analyse nach DIN EN 1993-1-6 vergleichbar sind. Und falls nicht, ob ein solcher Ansatz bei Flächentragwerken überhaupt Sinn ergeben würde. Es geht ja eigentlich in der Norm ganz klar um Flächenelemente... Allerdings habe ich mir gedacht das nach ein verformtes Flächenelement ja dem Schalenelement recht nahe kommen sollte..
Kommentar